恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-09 16:22:56
3楼
你把P50082改成2,然后送上励磁回路的交流进线,慢慢增大P50257至到100%,看看50035是不是也相应的如此变化。
如果 不能跟随,那就检查励磁回路是否有断路,是否功率器件损坏吧。
这个方法我有个补充,建议楼主在电机接线盒处,把励磁的两根线断开,接一根阻值合适的电炉丝(作为假负载)进行测试,查看80的励磁回路是否有问题。
此外,此时还可以利用相关设备检测电机的励磁绕组是否存在问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主