回复:6RA80报F60105,优化时报F60050

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-09 16:22:56

3楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-08-15 21:14:55的发言 >1楼

你把P50082改成2,然后送上励磁回路的交流进线,慢慢增大P50257至到100%,看看50035是不是也相应的如此变化。

如果 不能跟随,那就检查励磁回路是否有断路,是否功率器件损坏吧。

这个方法我有个补充,建议楼主在电机接线盒处,把励磁的两根线断开,接一根阻值合适的电炉丝(作为假负载)进行测试,查看80的励磁回路是否有问题。

此外,此时还可以利用相关设备检测电机的励磁绕组是否存在问题。