V15是最新出的工具,V90固件版本应该也是最新的吧
我用V13_SP1 组态CPU1516-3 PN/DP v1.8,现场设备已经是v2.1
SCANLANCE X212-2 V5.0,现场设备v5.1
关键这俩玩意儿外观上看不到版本号,cpu1516-3 PN/DP通电才显示版本号
SCANLANCE X212-2 却是下载硬件组态后 F 亮红灯,诊断信息说不一样,不组态还没有错误的