回复:1200/1500在使用上有什么区别吗?我想把1500上开发好的FB都放到1200上运行

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21211
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-10 00:08:45

6楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-12-20 13:51:03的发言 >楼主

1200/1500在使用上有什么区别吗?我想把1500上开发好的FB都放到1200上运行,RT:

有没有官方的文档说明捏?~~

我把1500写好的东西放到全局库里然后再1200的项目里调用BLOCK编译也没报警,是不是可以安全的使用?

可以选用S7-1200与S7-1500都支持的指令来编写功能块,当然这些应该都是初级或者中级应用的程序块,且与硬件无关的;

程序虽然通用,但编译必须分开,尤其是要封装加密后再分发的功能块,即使是完全一样的指令,编译环境不同,拷贝调用时还是要分开的;要通用的块,在库里最好是以MASTER COPY的形式,不要加密,等拷到项目中去后,再加密编译;

博图软件这方面做得不错的,比以前S7-300/400通用程序块感觉更方便,效率更高。


需要注意的是,保持存储区的大小,S7-1200与S7-1500有较大的差异,是否都使用FB块,是否要使用多重背景数据块,都是值得研究和探讨的事情。我最近就在尝试所有的功能均采用FC、只用梯形图和全局DB实现方式。