找到问题了,400PLC用的以太网模板为6GK7443-1EX30-0XE0在组态的时候好像默认开启了SNMP,关闭这个功能,下载组态,就可以访问6RA80了,同时也解决了IbaPDA连接400PLC的问题。

有哪位能解释下这个功能是干什么的么?


精华帖版主置评:你的解决方案也让我知道了隔着智能从站,也可以直接访问DP。谢谢~老兵