英威腾变频器Goodrive300 又变了,直接给出实际值的比例,*10,*100是为了用整数显示小数,我们要在功能里做线性转换,比如
PZD2发送 -->PLC
PZD15.13=1:运行频率(*100,Hz)
PZD15.14=3:母线电压(*10,V)
PZD15.15=5:输出电流(*10,A)
PZD15.16=7:输出功率实际值(*10,%)
PZD15.17=11:故障代码
三菱最蛋疼,FR-A800变频器,PPO TYPE1/2/3/4/5,PZD只有控制字/状态字,给定/反馈2组可用,其他保留保留保留。。。那么我怎么选择读电流,母线电压,转矩???PKW!!!