以下是引用春天在2018-01-09 22:02:28的发言 >3楼

最多出现数据类型不对,需要一个一个修改。累加器使用不同也需要修改。你如果这样修改不如重编来得快。

感谢大侠的回答,这几天查找资料,也找到了一些问题原因,主要是访问模式的问题,S7-1200/1500提供两种不同的数据访问模式,一种是可优化访问模式,一种是一般访问模式(与 S7-300/400 兼容);从原来300的程序转换过来时所有的块默认的访问模式都被设定成了可优化的访问模式,所以就会报用ANY类型寻址时找不到实际地址的错误,把每一个块的“优化的块访问”选项去掉,再编译就没问题了。