发布于 2018-01-10 17:08:22
8楼
展开查看
以下是引用意识流在2018-01-10 00:16:23的发言 >6楼:
找到问题了,400PLC用的以太网模板为6GK7443-1EX30-0XE0在组态的时候好像默认开启了SNMP,关闭这个功能,下载组态,就可以访问6RA80了,同时也解决了IbaPDA连接400PLC的问题。

有哪位能解释下这个功能是干什么的么?
你说的“关闭”是指取消“ACTIVE",还是就是”active"?
这玩意默认是激活的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心