以下是引用威师爷在2018-01-10 22:26:42的发言 >2楼

亡羊补牢!!

电缆是移动的没有办法,必须一起跑,有什么好的解决方法?

以下是引用唐诗宋瓷在2018-01-10 22:11:22的发言 >1楼:既然有胆量把不同电...

引用1楼详细内容:

既然有胆量把不同电压等级的电缆放在一起,那就应该有能力承担干扰的后果。

1 接触器动作干扰通讯,把线圈并联阻容(交流)或续流二极管(直流)。

2 把24v信号线改接为220V或380V交流电,通过中间继电器转接为24V直流电后再进PLC。

3 如果是移动电缆,在设计时肯定要用多层滑车,使动力信号和弱电信号分开,弱电信号电缆肯定要用屏蔽线且做好两段的等电位,是天车上的?

4 在设计和施工时就应该避免出现亡羊补牢的情况出现。 