能在制动电阻上测出这么高的电压,说明制动单元已导通,击穿的概率高些,如是检测回路故障导致IGBT导通 因调制原因 用万用表量制动电阻电压还没测出这么高的电压。

正常时的直流回路电压是多少?看看变频器上显示的直流电压与实测的是否一样。