关于SA,SE,SH在开始的中文手册里面有呀,代表设定点低限,设定点高限和安全设定点。

你现在的设定值怎么这么少呢?工厂设置分别为-0.5,105,0.0的呀,反映出来的是Y指示器和W/X指示器的范围呀。

你的压力源不变,但是你的压力变送器更换了呀。你的阀的开度不是跟着电流走的吗?你的压力源不变,不就远远超过你的压力变送器的量程了吗?

你原来的0.1MPA对应的比例是1/40,你的开度自然就少了,现在你的比例是1/4,阀的开度不就自然开度大了?难道你不想让阀的开度变大?这不是正常嘛。

CP是靠经验值的,每个控制回路都不一样的,特定回路特定参数的