回复:干扰干扰干扰

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1561
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-11 12:43:40

16楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-01-10 22:51:56的发言 >7楼

计划明天分开3CM以上,但是还是在一个桥架里面,只是尽量离开远一点

以下是引用唐诗宋瓷在2018-01-10 22:39:04的发言 >4楼:接触器动作时偶尔会...

引用4楼详细内容:

接触器动作时偶尔会掉站?是要怀疑接触器线圈吸合导致的EMC原因,还是要怀疑动作时振动原因?

24V受干扰?没说的,要么和动力线分开走,要么换质量可靠的屏蔽电缆。

4~20mA信号你不用屏蔽,也照样干掉你。让你拿豆包不当干粮!


以下是引用威师爷在2018-01-10 22:26:42的发言 >:亡羊补牢!!电缆是...

引用详细内容:

亡羊补牢!!

电缆是移动的没有办法,必须一起跑,有什么好的解决方法?

功率小的24V控制信号可以选用计算机信号电缆(内双绞两两铝箔纸屏蔽,多芯铝箔纸屏蔽外加多芯铜编织网屏蔽层),然后在等电位良好的情况下双端屏蔽层用屏蔽夹夹住连接。