回复:G120,抱闸控制,通过PZD5修改p1475无效果。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-11 16:33:54

26楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-01-11 11:58:15的发言 >

k版,请教一下,你提到的“准备试试G120的由PC直接PN通讯模式(针对G120的)”,这是什么通讯方式?pc上使用什么软件控制呢?

采用的是第三方的软件VB.NET自己编的操作系统,然后通过西门子的动态链接库,与G或S变频器进行PN通讯。类似STARTER的形式。只不过我们自己所用的参数会更少一些,不会超过50个参数。所以,运行速度很快。


采用直接的计算机与PN通讯,一个最有意思的操作就是,速度给定和转矩给定,都是直接的量纲发送,比如速度给定,就是去修改固定值设置的转速值,想给多少转就发多少转。没有规格化问题。扭矩也是,就是Nm的数,无需做100%的规格化。规格化是装置里参数设置的问题。


因为是直接修改变频器里的参数,所以,BiCo的参数都不能用。需要找其他的参数来变通。举例,P1070是设定值参数,它必须连接一个固定值参数设置,比如P1001,然后上位机直接修改P1001来实现速度给定。因为P1001是rpm单位,所以设定操作就变得非常直观了。同理,转矩设定亦如此。

我是你的朋友