说一句关于pn和dp的选择,我现在是能有pn的都不选dp的了,记得曾经比较过cu250s pn的价格甚至比dp的还低,可能是西门子现在在主推pn的原因吧,貌似第三方的从站,大都还是dp 的比pn的便宜。
cu320现在pn的也很常见了!
走pn我觉得无论从稳定性,安装接线成本(以前dp都是买原装dp电缆和插头,我们用pn都是第三方的,比较稳定,价格低),还是出错率都比较低的,dp,不太熟悉的dp的人,每次调个设备,光搞终端电阻就摸索半天。
如果说pn带来的不便,我认为就是对ip的占用,如果设备不多,又不打算使用管理型交换机进行ip的内外网映射。对于需要进车间局域网的单机设备,每天设备程序差不多,硬件配置也差不多,如果是dp的,甚至可以完全用一套程序,因为单机dp网络是独立的,但是走了pn,每台的ip和设备名称就都得修改成不同的。对于设备上的驱动器、编码器及其他走通讯的传感器来说,这个是有点费时间的。当然如果每台设备都搞成双网卡是可以解决这个问题,不过成本又增加了。
IP的占用?这有什么难题会出现?对于车间管理,最简单的就是网络树形连接。
如:一车间 IP 192.168.1.1-254;二车间 IP 192.168.2.1-254 等等,每个车间的控制器通过子网掩码来划分区域。
不要使用管理型的交换机,在上面栽跟头的多了。因为,大多管理型的交换机不是PN所用,而是OA(办公自动化)适配的。最后还是非管理型的好用。真要用管理型的,只能是西门子的,因为它才会为PN数据专有通道。
关于,设备名的问题。我建议你最好按照一定命名规矩来做。要自己定个(小写和 . )命名规矩。
IP地址仅仅是在启动连接的时候使用。真正PN通讯,基本不使用IP寻址,它使用设备名来寻址。MAC(世界上每一台设备MAC都不同。)则是该装置的唯一区别。