回复:G120,抱闸控制,通过PZD5修改p1475无效果。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37025
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-11 21:57:23

33楼

展开查看
以下是引用yming在2018-01-11 17:14:32的发言 >

只是满足你的应用要求而已。

DP非周期通讯最早当然用过。就是与周期通讯(PZD过程控制)比较才知道哪个才是实时的。

技术问题上,不懂就是不懂,不能误导别人。

这里谈的上误导吗?用PKW修改参数实现对变频器的控制,在时间上没有体现滞后,这是通过实际测试和使用得到的。过去,用USS通讯形式也是这种模式,明显会有一定的滞后响应,这都是能体现到的。这种滞后其实针对变频器而言有一定的延时,但并不是主要的,主要的还是上位机的单线程模式,有响应速度延时,通讯也有延时。另外如果是PLC作为上位,也会有自身的程序周期延时问题。加在一起,产生滞后的感觉。


现在用G120和PN通讯以后,这类的问题感觉不到了,响应就是快。而且上位机也改成了多线程形式,通讯的速度也提高了,总体就是一个快。体现不出因为PKW通讯导致有滞后。


再说了PKW即便是用,能用多少个参数?怎么会影响实时性呢。再说变频器的CPU运行速度,在S120,你说的那些延时是多少?ns?us?ms?这对于没有高速瞬态要求的驱动场合,有多少影响呢?


应用,本来就是根据市场的需求来有针对性的确定解决方案的。这里根本不存在误导问题呀。我记得曾经说过,在我们这个行业,有一个意大利的企业,他们做的实验台设备,就是上位工控机直接与西门子S120用PN通讯的。给出的瞬态响应指标是微秒级的参数。你能说这种PKW形式会有延时?


过去有关PKW的应用,大家很少采纳,其实原因就在于上位和通讯的延时,还有就是他的形式是广播式的。现在各环节的硬件性能都提高了,这种模式按说是更方便控制驱动,没有互联,直接点对点的改参数。这种模式其实使上位的操作更加简单化了。没有报文,也用不着控制字。用谁就和谁直接对话。都是自由口。这感觉不是很好嘛。


在PN通讯模式下,也没有什么受干扰死机的问题。因此,对PKW的认识,应该有一个更新了哈。

我是你的朋友
评论