回复:IW过程映像区和PIW在程序I/O表 模拟量模块 原理图中问题

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-11 23:12:53

9楼

   1楼回答非常完整和耐心,赞一个!但还是得指出,其第二个问题的回答疏忽了一点,“PIW是输出模块上的A/D转换后存放结果的寄存器”应该是输入模块上的A/D转换...

    输入输出映像区通过扫描将数据“读” 进去,这好理解。但那个立即读立即写,应该是硬件上“点到点” 的对应关系。不需要通过扫描。

    那个 PIW256开始的是模拟量的输入的存放区域,数字量的输入(输出)区域在0-256以内,这里是256B,输入点256*8点,够大的了。

     以上是自己的一点理解。