以下是引用Evan张在2018-01-11 15:49:44的发言 >3楼:大神们,就是这样子描述的,您帮忙看下


235虽然只有1路输出,但模块却占了两个输出地址。

道理是这样:你用的CPU是什么?224吗?224的Q输出是10个,不足2字节,但占2字节的空间,Q1.2-Q1.7内部是可以操作的,只是没有对应的外部硬件。这就是所说的保留。