profitbus和多台仪表通讯如何组态,寻址?

已锁定

道中言寡

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2018-01-07

普通 普通 如何晋级?

profitbus和多台仪表通讯如何组态,寻址?

1011

7

2018-01-12 07:58:27

现有西门子300一套,托利多称重传感器4台,想用profitbus通讯采集称重数据,请问直接插上线就可以吗?站地址怎么分配?数据地址是多少?需不需要安装专门通讯驱动?

profitbus和多台仪表通讯如何组态,寻址? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。