以下是引用Haohaobb在2018-01-12 08:29:15的发言 >35楼

我也是从论坛交流知道了这个缩放的功能,就不再使用pkw了。

我14楼程序截图已经把1138和1139关联到pzd3、4上了,现场部门也都是用这个程序块。目前只是不知道实际具体有哪些参数可以直接使用这个缩放功能。所以那个1475一开始没有想到这一点。缩放的确非常方便的。好像很多伺服驱动器里面,比如v90,fb274也具有类似功能。

以下是引用yming在2018-01-11 22:14:25的发言 >34楼:对于G120-2,是可以...

引用34楼详细内容:

对于G120-2,是可以运行时修改生效。

但是要知道,它是4字节的浮点数,要用非周期通讯来写哦。

如果你深入地了解西门子传动,就会知道,绝大多数的设定值(给定之类)都有个缩放百分比“伴随”。

而这个百分比的“伴随”参数(默认总是100%),就是提供你即时改变、简单实用的源。

例如:要即时更改斜坡上升时间1120,就可以简单地设置1120=15.00s;然后将斜坡缩放比例1138连接到PZD(如PZD4)上。控制器按hex 4000=100%=15.00s,就可发送实时修改斜坡上升的过程;从0s-30s。

这点清楚了,去看功能图吧,所有的都可以用一个Word达到+/-200%的实时控制。

这要比慢很多的非周期通讯来得爽!况且,非周期通讯本来就不是用于过程控制的。

以下是引用Haohaobb在2018-01-11 17:36:51的发言 >31楼:嗯,当时也是怀疑软...

引用31楼详细内容:

嗯,当时也是怀疑软估计刷新的问题,因为加减速时间改动不大,不通过trace很难觉察出来,所以后面也没再仔细追究。

不过我现在有了一个疑问,设备运行过程中,比如电机正在减速时,直接修改pkw,比如1121,是立即生效的吗?

以下是引用kdrjl在2018-01-11 16:17:08的发言 >24楼:找机会可以自己试...

引用24楼详细内容:

找机会可以自己试一试PN下的PKW通讯。自己尝试一下效果即可。要看实际的负载响应状态,不要监控STATER的r参数。因为STARTER的显示会慢一些。而负载已经被激励了。

以下是引用Haohaobb在2018-01-11 11:48:41的发言 >:我当初知道pzd通...

引用详细内容:

我当初知道pzd通道可用的时候就不再考虑pkw也是心理上感觉pkw还是有点慢。

我曾经在cu250s-2dp上用过一次pkw修改1120/1121,当时感觉修改速度好像是有点慢的,从调试软件上看,程序执行了,但是参数并没有立即改过来,当然也可能存在调试软件对参数读取的刷新问题。

pn通讯方式下pkw通道的读写速度,目前还没实际测试使用过。

是呀。如果对于多台联动的生产线,每台的转速都有不同,要成一定的速度比例。90年代初次使用DP时,就有个问题困扰;不但要求稳速时速度成比例,而且要求变速过程中也要成比例。开始就是像K版那样使用非周期通讯更改参数1082,升降时间设成一致,产生不同的匹配斜率。但问题是只能停机时设置。

后来 Zane 大侠提醒了缩放比例参数。这样就灵活了,对生产线的各种设置,就如PLC的输出,随时控制。

后来才了解了什么是一致性的PZD过程控制。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?