以下是引用yming在2018-01-12 09:50:58的发言 >

OPC通过NET读取驱动参数,与STARTER通过NET读取参数没啥区别。都一样是非周期通讯。

如果使用用户参数,仅仅读取(监视)一两个参数,速度也是所谓“很快”的。


有时候,所谓的PZD通讯还不能改写像类似P1530或P1531之类的参数。比如说,G120的功率限制,我想在线屏蔽电机某种运行状态。电动或发电功能。此时PKW是通讯是躲不开的,必须要用。因为,在使用G120时,若想在线控制电机运行象限区间的范围,不用功率限制参数,只能依靠外部的逻辑控制电机的功率极性了。


就说基于串行通讯的PKW功能,该用还是要用的。


PKW用还是不用,完全由控制需求来决定。它的实时性也是由需求来衡量的。够用就好。