在公司有套电控系统的低压电源柜,查完线一切接线都正常,在出厂调试时,总供电电源接的是车间一个电源柜里带漏电保护器的空开出线端上,被测电源柜里面三项380V的几路电压经过送电测试都正常,只有其中一个220V的供电回路里面的的空开一送电,就把总供电电源的漏电保护器顶跳,检查原因,该回路里面经过一个220V的隔离变压器,变压器输出再串个保险直接下端子了,量了下变压器输入侧和输出侧电阻2.4和2.8欧姆正常,对地也没有接地显现,判断是因为该回路接了个隔离变压力,送该回路空开时因为隔离变压器内阻太小,导致交流220V送电瞬间冲击电流太大引起跳总开关。总供电电源不能从带漏电保护器的出现端引线,更换总供电电源的3相380电源为漏电保护器空开的上端后一切恢复正常!