请教一个老生常谈的问题,7kf02的接线,四线制接线
起因:我们公司一般都加信号隔离器,所以接线比较简单,每个信号通道接两根线即可。现在在别人的项目上新加一个仪表,这个项目中没有信号隔离器。输入信号4到20ma,在step7监视发生数字量溢出,现在改了一下前连接器的接线,目前的接线是8个通道的负端,与10,11,20号端子都连接起来了,数据正常。
问题1、我看了一些资料,连接通道负与10、11的说法都比较一致,至于端子20,有的说也与每个通道负端连起来,有的则不提端子20,我现在这样将端子20也连到通道的负的方式对不对
问题2、手册中提到的功能性接地与,等点位连接,非隔离电源的具体含义是什么
问题3、发生溢出的根本原因是不是就是因为331模块的电源与产生输入信号直流电流的电源的两个负极有电位差?如果是这样的话,连接通道负与端子20就是合理的吧?
问题4、这样连接外部仪表短路等故障会不会影响给331模块供电的电源
谢谢!