S7-1500和S7-300/400程序仿真有比较大的不同,今天我把做的实验分享给大家,欢迎一起学习讨论;

编程软件:TIA Portal V14

操作系统:Win7 64位旗舰版

1、S7-1500硬件配置,编写PLC程序;



2、打开仿真器,仿真程序;

总结:

1)硬件组态要将CPU设定IP地址,并将其添加到网络;

2)PG/PC接口选择PLCSIM;

3)仿真器电源开关要打开,否则无法在线仿真程序;


4)CPU 仿真器在Run位置仿真器指示灯是绿色的;在Stop位置仿真器指示灯是橘黄色的;



5) S7-1500/1200仿真时才使用S7-PLCSIM V14软件;S7-PLCSIM V14软件不能不能仿真S7-300/400仿真用PLCSIM V5.5;

6) 遗憾的是没有找到故障组织块的仿真;

7) 亮点增加了时序仿真;

8) TIA Portal V14和S7-PLCSIM V14版本要一致;

3、添加触摸屏,仿真程序;

控件中的‘系统诊断视图’不错,可以将CPU的诊断信息显示出来;



 


4、WinCC的仿真

WinCC V7.2开始支持S7-1200/S7-1500通讯;

1)添加驱动程序


2)设置通讯参数,Access point没有找到仿真(PLCSIM)那一项;没有仿真成功;

另:S7-1500数据采集软件采用哪种呢?ibaPDA还好使吗?