回复:一次短路故障的问题分析,明明是可以分分钟就能判断的,为什么用了半天还要等我去.

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-13 20:23:45

11楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2018-01-13 18:26:51的发言 >

配电柜的是施耐德真空断路器,灵敏度高,而设备自身就是个空气断路器灵敏度不高。

是吧?本末倒置了。我们单位也曾经有过此类问题,我们车间的闸没跳,变电室的总闸跳了。开始我还没太在意,可是发生第二次总闸跳,我就质疑总闸的整定值了。后来调整后,就没再发生类似事件。


上口闸和下口闸动作整定应该有主次之分,有时同归于尽可以,但上口闸跳,下口保护没反应就不应该了。那要它还有用吗?不成了聋子的耳朵-摆饰了?