回复:也来谈谈“先赋值后使用”!

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-13 23:57:41

4楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-01-13 23:40:18的发言 >3楼

自锁以及边沿触发的存储位是不能用temp的。

fc里面,如果就是为了演示而加了个run1可以理解,否则直接用run互锁就是了,另外,如果是博途,最好把run定义为inout,否则会有警告,当然也不影响使用。

fc里面的temp区和fb里面的temp区功能和特点是完全一样的,不明白演示第二个是什么意图。而且你可以发现fb里面的temp在背景db里面是没有的。

“自锁以及边沿触发的存储位是不能用temp的。”开门见山,一针见血。的确这样,自锁如果用temp,立马就不是“先赋值后使用”了。

“而且你可以发现fb里面的temp在背景db里面是没有的。”这句也是一针见血啊,初学的时候,总以为FB是带DB块的,应该不存在“先赋值后使用”这个问题,后来才发现,DB块其实是为静态变量准备的,根本与temp无关。也就是无论FC还是FB,只要是临时变量,都要满足“先赋值后使用”这一条才不会出错。

很感谢,开眼界了。