回复:求专家指点,MM430调试遇到问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-14 10:32:47

7楼

嗯,


第一,先把电位器按照电压给定输入变频器,电位器中点滑动端接输入,0-10V任意可调。


第二,然后把变频器的输入改成电压输入,不要电流输入。因为你的电位器是本地就近,没必要电流输入。电流输入一般是针对长距离的模拟量给定使用。


第三,变频器上电以后,先用显示器监控一下参数r754的示值,通过电位器滑动,从最小到最大,r754的值变化范围在0-100%之间,即为正确。


第四,这个系统如果从来都没用过,是第一次连接,就要做一次快速调试。然后在运行使用。

我是你的朋友