恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-14 10:32:47
7楼
嗯,
第一,先把电位器按照电压给定输入变频器,电位器中点滑动端接输入,0-10V任意可调。
第二,然后把变频器的输入改成电压输入,不要电流输入。因为你的电位器是本地就近,没必要电流输入。电流输入一般是针对长距离的模拟量给定使用。
第三,变频器上电以后,先用显示器监控一下参数r754的示值,通过电位器滑动,从最小到最大,r754的值变化范围在0-100%之间,即为正确。
第四,这个系统如果从来都没用过,是第一次连接,就要做一次快速调试。然后在运行使用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主