回复:液压电机星三角切换时跳闸

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-14 12:09:45

75楼

    星三角启动:适用于轻载负载,电流为角型的1/3,力矩也为角型的1/3. 目的:减轻启动时的起动电流(一般为正常运行时的?倍,大概4-8倍吧)。实际接触过的都知道,电机6个绕组的线都要接线,若距离控制柜稍远一点,这多出的铜线(线鼻子等)成本也不便宜,况且还要多几个接触器。30KW的变频器成本多少? 估计用变频器成不也增加不了多少,还是变频器好。  若大功率100KW以上,可能变频器太贵,用用星三角才划算。

    楼主最后好像是换了一个大的断路器解决问题,星三角都拆了改直接三角形启动。这要换大几个等级的断路器啊,30KW也不算很大,若功率更大可能是绝对不能直接三角形启动的吧?

    讨论很激烈,收场有点出乎意料。

雨过分洼种瓜,旱时饮水浇麻。