回复:S7-300PLC MPI通讯全局变量传送问题

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-14 22:06:46

5楼

MPI通信为西门子内部通信协议,只适合于西门子设备间通信。波特率:19.2- 187.5kbps,通信距离小于50米(无中继器的情况下),适合于通信量不大,速率不高的场合。西门子plc间通信不需要编程,只需组态好全局数据包,将各自plc 挂到同一条MPI网络。

    楼上提到了扫描速率,可惜少一个图7-15,若s7300扫描速率为默认的8,即8个cpu的循环扫描周期(假若为150ms),那该是1.2秒刷新一下全局数据包。这个速度对于模拟量而言不算太慢吧?

雨过分洼种瓜,旱时饮水浇麻。