如果控制当中根本不可能会出现编码器等等的高速输入资源,就不必预留高速输入点。

如果控制中有一个编码器或者可能将会升级出现一个编码器,那么有条件的话可以预留多一个或者一个高速输入资源作为备用。

以上,当出现中断的,高速输出的,的时候同样适用。

普通IO点,将会对响应有影响的,优先使用本机的点。

电柜外部的输入点,为防止接错线,干扰,强电耦合冲击等,优先使用扩展模块的点。

电柜本身的按钮,接错线的风险较低,可以直接进入plc主机本体。

控制多个变频器等等,宜采用隔离的公共点,一组或多组输入输出,分配到仅变频器用。

在一堆信号中,计划仅会有一个信号自然地on的情况,为方便纠错程序,可以把这堆信号组织到一个字或字节里。例如长行程里面有很多个行程开关,这些行程开关只会有一个被小车压住。

我在安排点位的时候的一点点心得,不知道楼主是不是这个意思。我一轮地说了这么多不知道对你有没有帮助?心得一时半刻就只想到这么多。