回复:PROFIBUS DP通讯和ModBus通讯疑惑

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-15 00:28:24

8楼

展开查看
以下是引用Letham在2018-01-13 09:25:39的发言 >7楼

°操作可以定期轮询,写操作需要高优先级,有写命令时,中断当前°的命令,发送写的命令到变频器

哦,就是说,不管是PROFIBUS DP通讯和ModBus通讯,都可以做定期轮询,PLC没有必要每个扫描周期都对从站读写操作。比如读变频器电流、频率等数据,可以根据需要做定期读操作就可以。如果做写数据,也可以根据工艺需要定期写操作。

我以前做过调用SFC14/15控制13台变频器的项目,读变频器的状态字、实际速度值、逆变器温度、三相电流、累计运行时间、频率、IO状态、模拟量输入信号等数据,写控制字和速度值、运行时间清零等数据,每一台变频器是一个FB块,OB块调用所有FB块,但当初是每个扫描周期都调用所有FB块。

不为失败找理由,要为成功想办法!