恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-15 08:44:29
19楼
K版,我用的LOGO!都是用在工业控制方面的,大部分都是继电器的顺序控制或时间控制方面,但也有用到模拟量的,或许它相对于200、300等PLC来说精度要低,但在很多场合还是可以用的。
以下是我的两个应用,都是用了模拟量:
1、直流电阻放电。这是我们做的飞轮蓄能及放能试验项目,主要模拟飞轮的充电和放电性能的,放电部分是通过IGBT斩波的控制方式,向大功率的电阻器放电,主控部分就用了一台LOGO!,放电的给定用的它的模拟量输出。
2、这是我做的一套恒压供水的设备,用了LOGO!的模拟量和PID控制,还有一台smart line触摸屏。
但有一点已经经过验证,就是在闭环控制时的快速动态响应上,由于控制精度问题,LOGO!还是难以满足要求的,但其他的PLC好像效果也不理想,需要驱动产品自身的PID才可以满足要求。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主