840D系统,绝对值光栅尺是第一测量系统,增量编码器是第二测量系统。关机重启后光栅尺参考点丢失。修改参数封光栅尺30200 2改为1 30230【0】和30230【1】, 30240【0】和30240【1】, 31000【0】和31000【1】, 31040【0】和31040【1】数据对掉。31010【0】和31010【1】,31020【0】和31020【1】值是一样的所以未作修改。34200【1】1改为0,34210【0】2改为0,34100【0】改为当前实际机械坐标值。36912 2改为1,36915 4改为1,36916 1改为0。NCK复位,安全集成数据确认,NCK复位,倍率打到0回参考点。回完参考点后机床没任何报警,但是移动轴就会报NCK和驱动交叉检查错误,我算了一下,NCK侧数据变化是驱动侧数据变化的2.18倍,我和其它机床对比了一下,驱动侧数据是正确的,这个比值刚好是31060 /31050的值。请高手指教还要修改什么数据。