以下是引用cyh1986在2018-01-15 11:01:05的发言 >楼主

有个行车要改造一下,行走电机4KW,用的MM420的变频器。改造后,供电的总长度是150米左右,其中有60米利用的是原有的滑触线,一共有15芯,9根动力线,6根信号线。9根动力线中,只有三个是变频的,还有6根是工频的。6根信号线都是24V的PLC输入点信号。

这样走线行不行?

既是改造,就不要带来新问题,MM420所带电机最好之间距离越近越好,这也是为什们行车电柜都安置在行车上的原因之一。因此你描述的方案还是要重新考虑的,否则会带来新问题。