以下是引用AS electrician在2018-01-13 20:02:38的发言 >8楼:在单位曾经遇到过测量温度的模拟量输入模块,采集热电阻的信号,在北方温度特别低的时候,现场温度低于-15C°以上,发现模块非正常工作,开始以为模块坏了,后来发现3个柜里的模块都间断报警,用暖风机给模块升温后正常,之后每到冬季都要给柜子穿“棉袄”保温。

不会存在低温的状况,我们这里在广州,气温都在十几度以上。另外,用的8AI模块,AI模块的每个通道都一样,出现了同样的情况,8通道同时为0