2018-01-15 15:50:43
S7300模糊控制查表法实现温度控制,温度控制范围0-220度 图4为FC1程序 (实现偏差和偏差变化率进行模糊标准化)
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=183506&cid=1028 提问
问1 段6 MD120偏差送MW150调用FC1是实现如温度在20-60度范围MW150输出为1?段8是否和段6类似如偏差变化率温度在60-100度范围MW150输出为2?
问2 段7 MW150加6送MW154是什么意思?为何加6
问3 段9到段12 MW152加6送MW156,MW156乘2送MW160,MW154乘26送MW162 MW160和MW162相加送MW164运算的含义是?为啥是加6,,乘2,乘26,为啥要用这些数??
问4 段13 SLD 3含义
段14 模糊查询结果MW180为啥是和3950(这个数怎么来的)相乘,最后送PQW272是把模糊控制输出?
问5 如果用模糊控制查表法结合PID具体如何实现?