一直在坛子里潜水学习,今年开始分享自己遇到的案例。
有个项目用户指定美国红狮的网关和他的上位通讯,没用过,网上也没有资料,现在分享一下。
红狮的Data Station Plus(DSP)是一种单设备协议转换,很强大,不是打广告哈。他有个叫Crimson3的软件需要配置。
1. 打开博图,找到硬件配置位置

对PLC点属性,IP地址设控制系统所需要的

在保护力,再设置允许远程伙伴,这个非常关键,对于1200和1500系列PLC,如果想和第三方厂家通讯(触摸屏这类),必须打勾允许!!

2.打开Crimson3 ,建立对应的通讯程序

在网络那里点一下,建立网关本身的IP地址,注意不能和S7-1200和操作电脑的IP一致并且三者都在一个网段下!

在协议1那里点一下,选择驱动程序。

选择西门子的300/400 TCP/IP ,注意不要选TIA驱动,这个是兼容的1200的!

设置1200的地址,机架号和槽号对应,一般都是0机架,1槽号。客户连接设置3。

在数据标记里建立数据,选择源是PLC1,就是1200的连接。
相互对应就好了。