展开查看
以下是引用YiMoon在2018-01-10 09:57:36的发言 >5楼

这个要看硬件接线情况,看热继安装在哪个位置

1. 下面这张图,热继流过的是线电流,也就是电机名牌电流,这个时候,可以按名牌电流的1.0~1.2来标定

 

2. 下面这张图,热继流过的是相电流,是电机名牌电流的根号3分之1倍,这个时候就不能按名牌电流来标定了

 

 

有点懵

星三角转换,是角型运行的吧,额定电流说的就是角型电流吧

如果是星型角型都支持,额定电流就是2种吧