电机主要参数:型号:1RN45046FM90-Z,电压690V,功率:1000kW,空-水冷。
在近期检查中,发现内部有类似绝缘漆液体的堆积(油脂类,确认不是冷凝水),如照片所示。电机使用将近10年,期间没有高温故障等记录,且日常监测也比较注意,一般绕组温度监测值在20度到30度。
还有一台Wolfer的电机(690V,600kW),也是10年使用期,但使用不太频繁,也有类似绝缘漆的东西从通风孔中滴落。
不知道这种现象是否正常,担心绝缘下降。应该如何检测是否正常?
另外请问有没有此型号:1RN45046FM90-Z 电机的使用维护手册,想确认下10年使用期后应该进行哪些检查。
谢谢!