回复:PROFIBUS DP通讯和ModBus通讯疑惑

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-16 13:36:43

9楼

展开查看
以下是引用嘉华自控在2018-01-15 00:28:24的发言 >8楼

哦,就是说,不管是PROFIBUS DP通讯和ModBus通讯,都可以做定期轮询,PLC没有必要每个扫描周期都对从站读写操作。比如读变频器电流、频率等数据,可以根据需要做定期读操作就可以。如果做写数据,也可以根据工艺需要定期写操作。

我以前做过调用SFC14/15控制13台变频器的项目,读变频器的状态字、实际速度值、逆变器温度、三相电流、累计运行时间、频率、IO状态、模拟量输入信号等数据,写控制字和速度值、运行时间清零等数据,每一台变频器是一个FB块,OB块调用所有FB块,但当初是每个扫描周期都调用所有FB块。

以下是引用Letham在2018-01-13 09:25:39的发言 >7楼:°操作可以定期轮询...

引用7楼详细内容:

°操作可以定期轮询,写操作需要高优先级,有写命令时,中断当前°的命令,发送写的命令到变频器

Master-Slave 这种架构的网络,只能采用轮询的方式来读写每个从站。只不过,写命令 在不需要的时候 没必要定期发送写命令道从站而已,有变则发吧

人生就像一场旅行!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54619条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。