恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-16 16:59:42
5楼
这就是编程。这才叫编程。
不是你会让plc输出一些动作就叫会编程。那是叫做毕业实践合格。
对于这个停机后再续启动功能,我流程中如果有10步,就可能有10个启动入口。每做到任何一步停止,启动时都要重新判断外部电眼情况,内部保持记忆情况,停电保持情况,获得一个唯一的状态入口,从这个入口进入自动循环圈内。一些无法直接进入圈内的状态,先经过少量引导过程和(或)自检过程流程,才进入圈内。务求一键停止,一键启动,任意手动切入自动。
话说回来。我只是这样指导自己编程,但是真正一键启动,实在太难,要考虑太多的入口和人为因素。
楼主,你是不是指这部分事宜?
请填写推广理由: