请检查一下参数r1242
Vdc-max控制的接通电平(r1242)是按照以下方式计算的:
● 自动采集接通电平的功能关闭时(p1254 = 0)
r1242 = 1.15 x p0210(设备输入电压,直流母线)
● 自动采集接通电平的功能启用时 (p1254 = 1)
r1242 = Vdc_max - 50 V(Vdc_max:电机模块的过压阈值)
感觉r1242参数过小,导致VdcChopper一直处于激活状态,制动电阻变成了一部分负载。
改一下P1254试试
其实,我对楼主的应用,也是很关注的,因为他不是标准的AC380V输入,而是AC480V输入。
你说的这些,在MM4里是没问题的,P210决定的内置制动单元的开启电压阈值。但在S120里,没有这些信息。所以,我觉得还是通过400技术热线,获取官方的信息为好。
如果有机会,我也想做些试验,看看提高P210的设置与制动起始电压的关系到底是咋回事。