回复:S120驱动器如何优化P492参数

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-17 19:47:39

11楼

屏蔽掉没有用处

P492 = 0就是把F31118或F31418彻底屏蔽了 这个屏蔽掉也会衍生出过流故障,,所以针对492,,

我觉得既然给出了这个参数,针对一些无关紧要干扰是可以滤掉的,,不要设为0,,设置的大一点,就当个滤波的作用吧,,

Thank you for the support.