以下是引用yanxiao在2018-01-17 20:07:20的发言 >

沿指令一般是这样解释的:


P取的是I0.0的沿。似乎这样说很合理,工程应用也没问题。


那么下图:


网络1和网络2中的P,又取的是谁的沿?单个变量的沿?不是,是I0.0和I0.1运算后的结果的沿。

这样,问题就清楚了:P指令只看眼前,看不到I0.0和I0.1。

在STL中,沿指令只看栈顶值,LAD中,沿指令只看它面前的能流。


所以, W 侠的第一次问题出现时,尽管 I0.0 有0到1的变化,可是 P 指令前的能流,却没有0到1的变化。


非常感谢版主的指正。

我是这样理解这个状态的,当I0.0 = 1时,子程序调用有效,因为与调用时I0.0是同一个周期内有效,沿无法检测到能流。