回复:V14程序升级V15后发现的定时器问题

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-01-18 09:30:01

5楼

展开查看
以下是引用YiMoon在2018-01-18 08:54:09的发言 >4楼:就最后的结论,我是单个使用,给ET赋地址就正常了,之前使用时后面跟线圈输出了,所以ET没赋地址也能正常使用
以下是引用RENHQ在2018-01-17 14:21:29的发言 >2楼:ET就是没必要赋值...

引用2楼详细内容:

ET就是没必要赋值地址的吧


不过您V15版本是如何解决的呢?最后还是没解决吗?

是啊,我之前在那个文档中

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/function/TIMER/TIMER.html

的常见问题2中强调了这点,还特意加粗加下划线字体,唯恐客户看不到:

S7-1200的定时器的时间更新发生在定时器功能框的Q点或ET连接变量时,或者在程序中使用背景DB(或IEC_TIMER类型的变量)中的Q点或者ET时。