以下是引用yming在2018-01-17 19:06:14的发言 >

如果是转矩控制,是可以考虑关闭它。而使用安全功能中的转矩、速度监控来代替它。

转矩控制时,我们这都是屏蔽F7900和F7902。编码器信号相关故障信息的保护,不会屏蔽。因为,恆转速和恆扭矩都要使用,互相转换。