这一步有意义吗?
plc是累计计数的,ID1000的起始值是可以编程控制的,但是变频器反馈的不好控制吧。
看样子你有两套编码器?如果单纯的就是为了判断彼此速度是否一致,我认为不需要如此麻烦,而且做的太复杂,硬件上也未必能在精确度和实时性上保证一致。彼此输出个速度,对比一下就好了。
如果是做定位,单纯用外置一个编码器就好了,而且要是有固定位置的精确定位,最好还是外置一些位置校验开关,不能完全靠旋转编码器,而且你这还是高速计数的,抗干扰能力要远比通讯的弱。
谢谢Haohaobb!一直跟帖!!
非常感谢!!
目前的硬件配置也就只能够做速度比较判断了!
读取负载的速度,与变频器闭环编码器反馈的速度与变频器的输出频率等做一些逻辑判断!
的确要做的好的话,高低速轴编码器都得接入PLC才会有好的结果。ZANE版上面的经验已经说明了一切!
由于我这个速度比较慢,勉强可以起到一些保护作用!