以下是引用cy77223在2018-01-18 13:12:43的发言 >9楼

是啊,所以有些不明白的地方啊,能选择关键选了之后编译不成功,另外选择优化过之后,你直接传一个字节,但是传之前这个字节的哪一位都是专门定义的,怎么独立定义啊

以下是引用yming在2018-01-18 11:26:46的发言 >7楼:楼主是没得到操作博...

引用7楼详细内容:

楼主是没得到操作博图的要领呀。

是不是从STEP7过来的,大都会这样?

哦,这么说吧。

根本的问题在于,博图TIA是变量名称寻址,在没有编译下载前,这些优化的数据块是没有绝对地址的!最多它只有相对地址。下载后真实的地址分配,也不一定是你数据块的排序。

这就凸显了结构化变量名的重要;就是你要预先组织好所有变量、变量结构。不能像在STEP7中,想8个字节就写一下;想10个字节就改写一下。

要事先组织、定义好所要用到的所有变量名、数据结构(包括不同的变量表分类)。所以才会使用IDB;使用AT、SLICE。