恒压供水 FC105 把IW258的压力转换送OUT,图2比例变换,12为压力设定值除-100,2为反馈值除-100,,(12和2是仿真随便设的),,这里有疑问为啥设计要除-100,,把12和2改成除100(除正的),图3PID控制效果是否一样,感谢
补充:控制要求,压力下降,泵转速要上升,来使管道压力上升,(这种情况是否属反作用),反作用所以设计成PID输入为负,PID的输出LMN也变成负的?
问题3 图4 PID LMN怎么是0,PID块都是绿色了哪里出问题感谢
问题4 输入PV_INT已经在FC105转换了怎么还要除以100?


图3 FB41块 PID控制

图4 LMN为啥是0?!