回复:G120想要实际频率通讯字,是要r21,还是要r63呢?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-18 21:45:13

2楼


由上图示,推荐用r63.1,滤波是可以任意设置的。而且,G120与MM4不同的是,转速实际值单位rpm,不是频率实际值Hz。


第二,远程与本地控制有专门的控制字做参数组转换,但你想用BOP-2与远程的两地控制。这个什么都不用设置,本地控制时,直接操作BOP-2面板的手动按键,显示器显示“手动”,控制权自然就被BOP-2所有。再按一下BOP-2的手动按键,BOP-2显示“手动”消失,控制权又回到了远程控制。这里不涉及任何的参数设置问题。这是与MM4的区别了。请参看G120的BOP-2操作说明书。