恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-19 00:00:13
10楼
y版,今天忙到很晚,刚看到。
我之前做了一个,比较复杂,用了异步脉冲触发器和模拟量放大器、算术指令等,比较麻烦,晚上找了很长时间也没找到。于是又做了一个,仿真了一下,还可以,请测试是否满足要求。
其实这个用模拟量监控室最简便的方法,采用异步脉冲触发器来设定监控周期,如果在设定周期内超出变化量,则触发报警或进行其他动作。
源程序如下:
谢谢!
但不是这个,这个只是针对模拟量的阈值输出一个开关位。
我说的是对模拟量的变化量。实际就是对模拟量输入的微分(对时间的差分)。它的输出还是一个模拟量。
即:
模拟量一秒前的数值=450;后一秒的数值=455;则输出 +5;代表每秒增长5;如果是 -5;则代表每秒降低5。如果输出+/-2范围,就视为信号是稳定的,没有变化,不做处理。
这样就可以通过另外一个(或多个) 阈值区间,来判断模拟量的斜率;进而执行它的任务处理了。
我使用移位寄存器来实现的。每秒采集4个值,来获得信号的不同变化状态。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主