回复:V15 PROFINET的共享设备在TIA Portal中仍然无法在同一个项目中 大家是否会采用共享设备模式?

耀眼光芒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    376
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-19 09:56:33

3楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2018-01-18 18:06:59的发言 >2楼

TIA PORTAL 一直支持共享设备在一个项目啊




用同事做的两张图给你看一下

谢谢回复,我可能没表述清楚,是不支持组态成同一个网段,你这样组态是可以的,尽管PN/IE_1与PN/IE_2实际上是一个网络。 待会儿我修正标题。而且两边配置需要手动保证不冲突。


STEP7 5.5/5.6没有这个问题


如果你这个项目里正好有个触摸屏或其他HMI与PLC_1与PLC_2同时通讯,那么触摸屏只能组态在一个网络里如PE/IE_1,那么触摸屏与PLC 2通讯则无法自动组态,只能手动添加,也就不能自动更新变量、报警等等。 当然不是不可用

工艺第一& 我所说的一切均代表个人意见